联系我们
服务热线:

158-5106-6698

公司电话:0515-88404040

公司传真:0515-88410418

客服QQ:348083717

邮箱:348083717@qq.com

地址:盐城市城南新区新都街道中南世纪城一期2B2-414--417室

朝阳地下室出现渗漏的类型有哪些?地下室堵漏施工团队找谁?
发布时间:2023-8-11 来源:涌达建工 浏览次数:
随着对住宅品质的要求提升,大家对防水堵漏越发关注,一般来说,在购买新房后,我们都会对住宅进行此项操作,而对于有地下室的用户来说,地下室是防水堵漏的重点关照对象。下面我们就“地下室出现渗漏的类型及堵漏施工图”来详细了解下。
 
 
地下室出现渗漏的类型
1、变形缝渗漏水
导致变形缝渗漏水的主要原因一方面是止水带埋设不当,破裂、跑位或者止水带老化失效。另一方面是止水带周围混凝土振捣不密实,地下水绕过止水带渗入地下室内。
2、施工缝渗漏水
施工缝是混凝土结构施工过程中形成的,如新旧混凝土面结合不好或施工缝处止水材料性能不适应施工条件或是埋设工艺不当,当混凝土收缩时,出现裂隙导致渗漏水。
3、混凝上裂缝渗漏水
在大尺度结构中,混凝土由于收缩变形产生裂缝导致渗漏水。
4、结构混凝土渗水
由于混凝土配合比不当,致使抗渗等级太低,或者混凝土大面积振捣不足,致使混凝土疏松,导致面渗水。由于混凝土局部漏振,或者模板穿心螺栓的止水措施不当,引起点渗漏。
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:158-5106-6698,158-5106-6638;邮箱:348083717@qq.com。
  • 客服微信

    扫描添加好友

    免费提供:防水堵漏施工方案

  • 手机浏览

    扫描二维码

    访问涌达防水堵漏公司手机端

  • 已帮助
    您的鼓励是作者最大的动力